零地电压过高的解决方法

文章出处:δ֪ 人气:发表时间:2018-05-17

关于零地电压是如何产生的零地电压的危害这些我们之前都有跟大家介绍过,下面我们就重点来跟大家分享下,如何来解决零地电压过高的问题?

零地电压高会造成机器故障或损坏,而它的形成原因却是各种各样,比较复杂,所以要想准备解决零地电压过高的问题,是要根据它的形成原因来解决的。

1.首先,我们要保证负载的平衡

如果三项用电不平衡,零线N上的电流就会加大,零线N两端的电压差就会直接造成零地电压。

所以说三相电在分配的时候尽可能地保持三相负载平衡,同时还可以加大零线线径(横截面积),减少零线的电压损失,在一定程度上降低零地电压。

2.其次,要尽量降低接地电阻,建立良好的接地系统

接地电阻高,只需要很小的电流就会产生零地电压

所以说在计算地线线径的时候,除了要考虑整体用电量的基本需求,还要计算电缆长度,对不同高度楼层使用不同的地线线径,电缆越长,压降就会越大。

3.在选用用电设备的时候尽量选用绿色、环保、谐波干扰符合国家规定的

有些设备还需要安装可抑制高次谐波的设备而净化电网;

定时、定期、有针对性的对用电设备进行维护保养,降低高次谐波。

4.加装隔离变压器

在零地电压过高,一般方法无法控制零地电压的情况下,为保证负载可以正常开机运作,可以采用加装隔离变压器来隔离输入和输出之间的电气连接。

此方法只适用于无内置隔离变压器的UPS,一般采用在其输出端加装输出隔离变压器的方式。

另外:

机房该使用哪种用电设备?

机房中有大量的服务器、交换机等类型的负载,这些负载本身因为电路原因产生大量谐波,谐波导致电缆发热,还会导致输入电源的零地电压超过服务器所要求的小于2V的指标,在选购UPS时,需要考虑零地电压的控制问题;

有些类型的UPS经过特殊的设计,甚至可以使输出的零地电压小于1伏;这种UPS比较适合于用在机房。  