变压器的常见的几种保护方式

文章出处:未知 人气:发表时间:2017-05-22

变压器,一种提供电力电压转换的设备,由于其制作原料以及工艺等特性,需对其在生产时加入一些相关的保护设施。干式自耦变压器

按冷却方式分为:干式变压器和油式变压器两种;按相数分为:单相变压器和三相变压器两种;按绕组分为:三绕组变压器、双绕组变压器和自耦变压器;不管是哪种变压器,其保护方式都不尽相同,接下来就由我公司周工来为大家详细说明:

   1、对于6~10kV车间变电所的主变压器,通常装设带时限的过电流保护,如果过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。 

   2、电流速断保护:与瓦斯保护相互配合,可快速切除变压器高压侧及其内部的各种故障,均为变压器的主保护。 

   3、瓦斯保护:容量在800kV.A及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。 

   4、温度保护:作为变压器油温升高和冷却系统工作不良的保护装置。 

   5、过电流保护:是为了防止变压器外部短路引起的过电流和作为变压器主保护的后备保护而装设的继电保护装置。 

   6、单相接地保护:由零序电流互感器及与之连接的电流继电器构成,作为变压器高压侧出现单相接地故障的保护。

 变压器其超载能力达150%,但不允许长期超载,否则可能引起安全故障。